[求助] Select DE Input是否可以根据优先级选择?

[复制链接]
发表于 2008-4-26 13:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
1、Select DE Input是不是可以根据优先级选择,就是我有两个队列,一个优先级高,一个优先级低,我要让优先级高的优先通过,怎么设置?能不能截张图给我看一下,我的Select DE Input打开里面怎么有乱码啊?
9 z3 Q) [/ i' F, y4 ]" `2、另外我还想问一下,也没有计数的模块啊,就是我想计算在规定时间内到达的个数,应该怎么弄?
9 Y* X4 T3 Q. D5 g  m3 _; W" j7 z3 B! Y' D5 X5 B, B+ N! @2 W8 p
[ 本帖最后由 cwh129 于 2008-4-26 13:54 编辑 ]
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

(1) 第一个问题见附件模型。 乱码是因为中文系统的问题,所有乱码的地方都是 Select's (2)第二个问题,可以用 discrete event -> count items 模块 [ 本帖最后由 iesim 于 2008-4-26 19:59 编辑 ]
发表于 2008-4-26 13:30:48 | 显示全部楼层
(1) 第一个问题见附件模型。 乱码是因为中文系统的问题,所有乱码的地方都是 Select's
1 c$ f# [. C# x; J( S4 h* s8 _(2)第二个问题,可以用 discrete event -> count items 模块
, \2 S9 }' Y1 N
# Q! D0 ^5 ?- w[ 本帖最后由 iesim 于 2008-4-26 19:59 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2008-4-27 18:33:59 | 显示全部楼层
discrete event -> count items 是计算通过的数量,这个我知道,我现在要根据属性中规定的时间来计算在规定时间内到达的数,超过规定时间的不计数
发表于 2008-4-27 20:52:48 | 显示全部楼层
我还不是非常理解你的需求。最好能有一个更具体的例子。
3 Z% B# z0 o% k6 {' I0 z: t. V; C: j( [5 b& T7 q
可能的办法,就是让带有规定时间属性的小球,通过一个delay 时间等于规定时间的 activity, delay 模块。在进入到这个模块之前,打开另外一个流程中的控制门,让到达流程开始进行,然后当,最初的小球,完成规定时间,离开activity, delay的时候,把那扇门再关闭,就可以了。
 楼主| 发表于 2008-4-28 00:33:02 | 显示全部楼层
我找到办法了,用一个decision根据属性区分开来,就知道结果了,谢谢了* t6 [- E7 O+ \! V
我还有一个问题,station和delay同时作为延时的,有什么不同?