Rel.occupation反应的应该是这个singleproc的前面的entity的到达情况,也就是说,只要这个singleproc前面的工站的entity处于可以被移转到这个singleproc的状态时,这个统计量就在工作了,和这个singleproc出于什么状态没有任何关系(无论他是处于empty、blocked、setup或者unplanned等)。8 p1 ^/ l' g3 Z! I6 O* K' u! A f+ @$ `
所以,setting-up和empty和Rel.occupation之间没有任何必然联系,也就不可能相加等于1.
The relative occupation is the capacity-based ratio of the time the object was occupied, not Paused and not Failed to : T2 @5 B. }& k' f0 W0 x: X3 pthe time the object was not paused and not failed. Take a ParallelProc, with four processing stations, that processes" g; ?' Q% u# c8 |
a single MU during the entire statistics collection period. It has a relative occupation of 25%.0 H* \9 n5 S/ C+ B$ \; W/ C
% I, q' a" k$ e2 ]# f D- y
这是HELP上的说明, : R) ]/ R' D8 y q所以应该也不是您说的意思, ) d e0 b9 `" G+ Z因为您说的是有算到BLOCK的时间, % C6 z/ G* @, i) E+ a' V s, c而它会把BLOCK另外算, * ~# w# G$ V% _ B不过还是谢谢您的回应!