|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。( Z7 Q. q4 }6 H! e5 M5 ^
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:- m( q# C; d' m: C9 ], U
3 G4 S7 i3 Q( o
waituntil m2.occupied
( S2 c6 [! |' T6 _- t0 N/ a and B1.OCCUPIED prio 1;) w. D3 r7 N) S
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then9 \+ M4 h% q+ U5 D- S
m2.cont.move(m1);! z) j: |/ ]1 w% x
B1.cont.move(m1.cont);
' L3 \+ O8 |. O5 i6 i' x" k; U --@.move;# f8 z5 b/ E- l
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then, |) ?1 n. l( a- }" M$ w9 r
m2.cont.move(m1);" U4 i8 Q* c9 x/ T* I: U. }3 e
B1.cont.move(m1.cont);
+ g% Z/ |$ ~2 Hend;7 A0 p5 F2 M; S
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
$ G/ X3 ~- _3 N# d& M# |) A2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。
6 c( V* F1 w' Q3 l# b周老师,麻烦您指导下,谢谢了。' W/ c4 [ x3 r3 `* D
|
|