|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。4 I5 a9 m# A; y1 W: x" v
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
* j$ a) z+ g2 p3 q$ j- n
c8 U7 `, z3 u% Vwaituntil m2.occupied
( I0 t! {) s# C and B1.OCCUPIED prio 1;( u G8 u# X& M# Q% o. Y. B
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then( ~. r- w/ x% c% x5 F( l
m2.cont.move(m1);
9 t' T/ d3 u) M B1.cont.move(m1.cont); 4 i" V4 ^* _$ O+ C: m" J/ b# F1 s" K
--@.move;
3 ?- ?: ]* @% q elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then7 U% _# S- G- x, P- Q7 _
m2.cont.move(m1);
; C% ]. t( u. z3 L0 B8 L7 z B1.cont.move(m1.cont);
# ~; | l- R% {! V3 e( Y$ Wend;. K. A. b$ x. F- J% H+ N7 N
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
7 g" F& n" z3 v2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。( Q# ^+ X5 i5 N4 B' j, Y+ S
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。
4 b4 Y1 \! O' w/ D* U" R U% h ] |
|