[求助] 如何根据labor的属性设置机器的breakdown repair time?

[复制链接]
发表于 2009-3-19 21:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
数台机器均设置了breakdown,且维修时间与labor的skill有关
3 _  \' h3 E' E6 R0 X, r+ Ilabor1.quantity=3,且labor1(1):skill=1,labor1(2):skill=2,labor1(3):skill=3,# D' g* u* L; |2 A
三个等级的labor修理机器的时间分别为10,20,30个时间单位! X: L6 s6 Z; Z% y" g
不知该如何建模,请指教。

发表于 2009-3-19 21:17:11 | 显示全部楼层
我觉得需要将这三个技术等级的人员分别建立对象元素,然后机器的维护规则使用:
; P$ L# `4 `- M9 E, Q2 s3 wlabor1 or labor2 or labor3: R' h, N4 k" m! Q
0 Y( F  u9 {, |
我来试一试看看能否建模成功。
发表于 2009-3-19 22:19:52 | 显示全部楼层
方法应该有很多种,其中的一种实现方法
4 g8 [& B3 _/ g6 U7 X8 whttp://www.simulway.com/bbs/view ... e%3D1&frombbs=1
 楼主| 发表于 2009-3-20 00:07:19 | 显示全部楼层
这种方法是可以,但有个问题,一旦向系统当中添加其它的labor,就得重新编写各台机器的action,如果系统当中的机器太多,是很复杂的。
7 {8 q7 C3 D2 z- g如果通过属性,只要在initial action中向新增加的labor进行赋值会省很多事。现在的问题就是不知道如何在cycle time或repair time等当中设定。