设为首页收藏本站

最大的系统仿真与系统优化公益交流社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8350|回复: 7

[求助] 如何根据一个Item的属性来结束仿真?

[复制链接]
发表于 2009-3-20 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
比如一个Item有count属性,初始值为10,如何判断当count值变化为5的时候结束仿真?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。 你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:24:36 | 显示全部楼层
不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。
( r7 R  K  ^3 V+ u! ]' g
6 v) e: b8 ~6 |: \. C你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:50:11 | 显示全部楼层
先打开 Executvie 模块,将结束条件设定为 Stop Simulaiton when count connector value >= 1
1 N8 q; Q4 N1 ?1 F4 @4 h* f
" r0 K1 d/ B0 h然后在 count 值变换的地方加一个判断,如果满足终止条件,输出为1,否则为0,然后把这个输出值 连接到 Executive 的 count 端口上。
 楼主| 发表于 2009-3-20 17:12:04 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

我试了一下,总会出现问题。比如在Resouce Item中,我判断里面还剩下的数目,
, r8 n. W/ d7 n! m1 @在Equation中判断如下:% Y+ z. E- f9 g. k) N% V  \! Q2 b
if(remaining==5)
: a) q( _2 E+ n$ s  k& b3 [flag=1;//stop' @0 N6 ^. |' i0 p
然后按你的方法连线到Executive的count端口,但是最后停止时,Resouce Item中的数目与我设想的总有出入啊。, q* m2 ]) K2 ^: |
奇怪。
发表于 2009-3-20 17:17:28 | 显示全部楼层
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:29:26 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-3-20 17:17 发表
1 i' t9 K- o* D. e8 R把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com

- \( O$ G/ F7 @4 y& q比如说这个图,控制根本没有作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-3-20 18:39:55 | 显示全部楼层
光看你的图片无法判断,把这个程序挂上来。
发表于 2009-3-20 20:55:04 | 显示全部楼层
这里有一个现成的例子,请参考!
& f' Y5 j" G6 u" J/ W2 S0 F; T打死一只蚊子所需时间和次数的仿真求解。
4 y/ M. o) [) {2 D- Z6 g王博的经典模型!
6 b. z) G6 {) ~; N  B* O" x( [: dhttp://www.simulway.com/bbs/thread-13296-1-3.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|SimulWay 道于仿真   

GMT+8, 2026-2-12 06:47 , Processed in 0.017035 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表