|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。
+ U$ [, o2 k3 \, v" p我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
3 |% P+ H; I" L2 U) m
4 N2 Z! Q% u! h0 m; zwaituntil m2.occupied
4 H, K F2 m. f and B1.OCCUPIED prio 1;8 l8 o4 D* V+ x( d6 `1 ]2 e- @
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then
% x1 Q1 h' ~' ~4 v3 V* O m2.cont.move(m1);1 |" E, \8 Q4 t. I& u$ I7 Z
B1.cont.move(m1.cont); , R- T& T1 E, W
--@.move;
1 b& H9 U( Z& r$ j6 e elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then
0 C% i! Q5 e4 u' Q1 B; ? m2.cont.move(m1);
0 J* b2 d# v" n3 t- U B1.cont.move(m1.cont); : v) {- H, u7 j5 H2 J
end;2 F- h6 \/ C- T( v
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
" Q# O9 Y" S; b2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。* _9 V1 W/ { ^1 l' n$ m! k
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。, }9 z- X# \* d8 v) d% k4 t
|
|