|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。' x$ v0 M6 z6 z' Z% o1 {
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:! v; c6 Z9 T& r. k
+ P$ T# l$ Z& \waituntil m2.occupied
' Z- a7 c' d4 }1 p7 r and B1.OCCUPIED prio 1;
- R) P) q: P$ x# zif B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then
5 i7 t0 O' W- M% o; v2 @6 @4 Y m2.cont.move(m1);4 a! N0 Z. `$ V1 H$ V" }
B1.cont.move(m1.cont); / m- S, a" `* G. H$ i
--@.move; M/ a; y" Q# L
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then/ [* q0 a8 W5 I2 u: y
m2.cont.move(m1);! a& j, W, f7 ~/ I8 Q. R7 S8 D/ J$ i
B1.cont.move(m1.cont);
7 h/ ]9 G$ W+ u) o/ i7 B0 Vend;8 Z+ y0 L3 l# I! O: Z
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;- L0 U/ a5 J5 e P" |! y
2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。; s: S4 \8 u4 V3 ^6 {
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。% J: \& z( Q" Z0 x, Q
|
|