[求助] 装配模型中提示主MU负载容量不足

  [复制链接]
发表于 2017-4-28 17:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行一个示例装配模型时,: s2 ~' J9 H4 J+ v3 D6 |
系统提示"Assembly(装配生产类物流对象)主MU的负载容量不足,要停止仿真吗?"9 X' p# E# k# P1 X0 ^
请问大家有解决办法吗?
 楼主| 发表于 2017-4-28 17:17:49 | 显示全部楼层
找到问题了,
9 M# f1 M" b2 Q3 }在Assembly的选项卡中设置错了前驱对象的主MU
" z1 j1 @7 W" Z( y导致生产零件的源成了主MU' H7 w/ Y$ B( V! Z  J2 Z: n8 M
实际上应该是生产container的源作为前驱对象的主MU
发表于 2017-5-2 20:13:40 | 显示全部楼层
设置好大小和主副部件一般没问题
 楼主| 发表于 2017-5-9 17:20:49 | 显示全部楼层
风尘叹 发表于 2017-5-2 20:13
" X) B  S6 O6 |* B- x: ]设置好大小和主副部件一般没问题

6 l+ I5 s6 J  `# @  n是的,没设置好大小和主副部件