设为首页收藏本站

最大的系统仿真与系统优化公益交流社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13243|回复: 16

[原创] 题目6:WIP控制功能

[复制链接]
发表于 2009-2-18 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一条自动化生产线,为了保证瓶颈设备不待料,每个主制程机台前方均设置一个Buffer,靠下游Buffer给上游Buffer发送Transfer stop的信号来控制投料与否,为了简化问题,我截取一部分来说明。
3 V' h; O8 Z& C  \* L8 t9 u# ]0 r% z* `4 i9 `
一个烤炉前后各设一个Bufffer,每个Buffer最多可暂存50个产品,Buffer同时还配有一个Robot具有搬送的功能,正常情况下的搬送时间为20秒,当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品).为了合理控制WIP,假如设定当下游Buffer(buffer2)里面的WIP大于等于30的时候就发信号让前面的Buffer(Buffer1)停止往下游投料,产品送往暂存区。当WIP量减小到10的时候取消信号,buffer1继续往烤炉投料,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿物件,直到小于10个为止。当Buffer1 WIP达到50个后它的上游自动停止投料(投料时间间隔为25s),直到少于10个为止。正常情况下,Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。Robot2 优先从烤炉取物件。0 |( Q; I- m# L1 b7 U
5 h3 l. g( Q9 p& f
* x1 g; T# V1 ~* S
注:1.整个过程中Oven不当机,持续生产(可同时处理50个产品,时间为35分钟)
4 B; q. M5 Q8 i       2.上游工艺来料的时间间隔为25秒." |' j* \, N2 b6 o, i5 L; E# w: _7 D
       3.Buffer暂存区的优先级顺序为后进者先出
* F" z' i; ]" f       5.方便看效果,各处理时间可以自行设置
6 K5 H% z4 b/ `7 M/ }& l$ `0 e
! C8 G; R$ X9 \( V- l. }- o/ Z大家讨论如何实现上述功能。
, y4 |3 Z5 I- j
$ K0 [" n$ y4 P+ g水平有限,不知道表述清楚了没有
( F8 M/ a/ G1 L0 h* O- h3 k8 o6 @
. U8 x1 k. K* X% f& u5 B. x[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-21 18:26 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-18 15:05:19 | 显示全部楼层
有几个问题 ' D9 h# O* ^, f# _0 b$ d
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? 9 ^8 s1 g/ @' r9 @, W9 D- ~
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?
% B1 U- e; P7 D: z, B. j, A(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?   E6 D+ f( Q9 j  a* S+ U

9 {: E" K' `4 i7 x0 {, U能否画一个简单的图 示意一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

修改了一下,看看行不行?回答见下贴.+ y$ i, |# p. f3 V' U  O

% a* l4 a) @! q[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-18 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:19:39 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表
' t) l+ b8 m+ R$ K) N4 @有几个问题 1 O2 \' c1 i, e
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot?
! _9 F  J1 S  x; ], C: j(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运? 4 l% x) ~2 J7 e( W
(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? ) F; N# q& r9 W

7 I8 m/ V% Q, L9 ]- y...

% U4 M( _- n2 l1 H' A- z2 L7 F  D; A) W" H0 R2 g# T* |' H2 x7 U# T
(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。. Z. c" g0 P$ W7 i  A. f+ K
(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。0 Q6 h2 p. p7 B$ G
(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-18 17:20:02 | 显示全部楼层
好,等我忙完手头上的事情再来研究一下,应该不太困难。
发表于 2009-2-19 09:12:37 | 显示全部楼层
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:28 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 09:12 发表
, v) o0 L/ c; b) y$ N1 \还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
- D4 G- Z6 Z; C! z
2 n7 `- j4 g) j% U* L# C
抱歉,这一点忘了说明,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿,直到小于10个为止。说到这里我想那些时间的搭配可能会有问题导致很难看到仿真效果,请您看情况自行调整上游工序来料的间隔时间。
( M8 o$ g, Z3 K$ D2 `
) @  u7 a  M: }% A4 }另外补充一点,如果buffer1 正在搬送过程中收到停止信号,那这个产品必须完成搬送,从下一个开始才往暂存区放。 谢谢~~
发表于 2009-2-19 12:56:58 | 显示全部楼层
那么在 buffer 1 刚恢复信号后,robot 忙于从暂存区拿料到烤炉时,从上游来的料怎么处理? 堆在哪里?
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:39:54 | 显示全部楼层
其实Buffer1的功能和Buffer2一样达到条件后也可以给前道工序发信号暂停投料,为了简化我给省掉了,那就假设上游工序只是个Loader吧,Buffer1达到50个后它自动停止投料,直到少于10个为止。" u3 d# x7 ^( `2 D

) J8 p7 {$ Z1 ~2 _8 B3 X9 C我总是漏掉一些东西,对不起啊,我思维不够缜密,还需加强。
发表于 2009-2-19 14:36:13 | 显示全部楼层
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 14:36 发表 * `$ i/ f& p, i! w0 a, P) S
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
9 O. x, S& H+ b3 X
) |. O6 p9 G; h5 b; M9 a
优先取烤炉里面的。
发表于 2009-2-19 19:30:53 | 显示全部楼层
我没有想到,这个模型还是有点复杂。用到了一些平时不是非常常用的模块和选项。主要这里面如果深究下去,有一些很复杂的细节,但这个模型应该具有一定代表性。; p" y8 Q" R4 r/ R6 e4 u* D

/ i9 N7 |4 t; F3 f/ H为了显示方便,我自定义了模型参数。
& E1 t. R; u. R( w2 S. D
0 g" n+ z! ~' [$ l) Y( N& v  v请看附件,模型当中有些说明。2 c! y, V% W6 K4 u

; Y+ `! ~! @3 o/ f* P2 ^仅供参考,欢迎批评。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-20 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:37 发表 - }! |6 j; M/ ^" D% f
如果烤炉有空位,并且下游可以接收送料的话,直接进入到烤炉;否则,进入到暂存区。并且好像要改成 或者
& n- b2 Z+ q4 x% F
: a6 j* B- H* k( V3 u$ d$ H  [* s1 _* \
呵呵,这个表达应该没错。如果用或者,就应该说 如果烤炉已满,或者下游停止接收送料,就进入到暂存区,否则,直接进入到烤炉。
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:28 发表
1 ]0 x9 h; w1 ~# k% }( F& \7 J0 o) |这个问题描述的太乱了 应该做个总结
( ?5 V2 {; @( a: }; r  b  D: R( O# C6 \
" p! N0 }& p( o8 @
这两天太忙了,等我有点空马上总结,对于描述复杂的问题我还是不大拿手,谢谢二位!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:14:28 | 显示全部楼层
没想到还真有些复杂,我开始学着用Equation实现通过信号传递控制WIP的逻辑,最终没有搞定,今天看到博士原来是用Decision这样来做!   我要好好研究研究。+ |6 x+ D4 f  d0 ~

. K( w7 q7 z3 l" x, }, V7 h[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-20 18:31 编辑 ]