[原创] 题目6:WIP控制功能

[复制链接]
发表于 2009-2-18 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一条自动化生产线,为了保证瓶颈设备不待料,每个主制程机台前方均设置一个Buffer,靠下游Buffer给上游Buffer发送Transfer stop的信号来控制投料与否,为了简化问题,我截取一部分来说明。
4 a2 y6 U+ c$ s, L' a7 q9 n% Q
3 m; G+ Q/ n( |9 V一个烤炉前后各设一个Bufffer,每个Buffer最多可暂存50个产品,Buffer同时还配有一个Robot具有搬送的功能,正常情况下的搬送时间为20秒,当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品).为了合理控制WIP,假如设定当下游Buffer(buffer2)里面的WIP大于等于30的时候就发信号让前面的Buffer(Buffer1)停止往下游投料,产品送往暂存区。当WIP量减小到10的时候取消信号,buffer1继续往烤炉投料,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿物件,直到小于10个为止。当Buffer1 WIP达到50个后它的上游自动停止投料(投料时间间隔为25s),直到少于10个为止。正常情况下,Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。Robot2 优先从烤炉取物件。- _/ \1 f5 Z( ]' j3 [8 s: X7 U

) }  T4 w6 w3 |! l0 K9 m* ^
# P& P( F8 g, J( A0 g: J9 Y注:1.整个过程中Oven不当机,持续生产(可同时处理50个产品,时间为35分钟)
% v# f0 X0 r/ l( h% x7 `7 J       2.上游工艺来料的时间间隔为25秒.
3 C7 [" V, Z+ S       3.Buffer暂存区的优先级顺序为后进者先出
- C/ F* y/ V( @$ k0 Z       5.方便看效果,各处理时间可以自行设置
* [7 h" W1 G0 h4 e/ f  R; [
* W: p# K6 a: c& y) B+ E+ E2 e0 i' I大家讨论如何实现上述功能。; q" I" u; s( y# R
3 v- x- B* d! }4 m' y
水平有限,不知道表述清楚了没有  S# J& \( J- f, @; q  u8 x, ^( K
; k# L* W; `* i( n" x$ r* V% Y: a( j3 @9 G
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-21 18:26 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-18 15:05:19 | 显示全部楼层
有几个问题 4 S$ X! w: P% C- {
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? / }* c" S" r* V- r
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?
8 \  T) ~. k# Z2 k- M: S  l(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? 1 j. h" U8 e1 Y5 [+ X' e0 b
6 J: }. B" E$ s/ [. E
能否画一个简单的图 示意一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:12:12 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

修改了一下,看看行不行?回答见下贴.( v  f$ `% x( C9 k6 V" j
: A1 w7 k/ K6 a
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-18 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:19:39 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表
9 H" Z5 R" M7 r1 K有几个问题 1 I, g7 K/ r' ?5 _2 i( i
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? : g2 H( I9 k$ Y
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?
) C  C  W0 @, k. v3 @(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的?
, O: g& N! [1 J. x4 U6 c  I- o
" G4 e/ }; p' x" c1 z5 }...
/ r& [! o5 V6 t5 }/ m: w
, R0 f! s% q0 G1 {
(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。
7 S9 s# ^- W" F* y2 {/ n' m" O. L(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。
$ {0 t' b/ p5 v( P  W(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-18 17:20:02 | 显示全部楼层
好,等我忙完手头上的事情再来研究一下,应该不太困难。
发表于 2009-2-19 09:12:37 | 显示全部楼层
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:28 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 09:12 发表 / X8 Y$ R9 o- N4 h3 J
还有一个问题。 如果 Buffer 1 收到停止信号而把物件送往 暂存区,当收到恢复信号时,Buffer 1 的robot 是从暂存区拿物料,还是从上游接收物料。

: s( V# N% ]* H+ A
6 x+ C; W: Y/ M抱歉,这一点忘了说明,如果buffer1暂存区的物件个数大于等于50个就从暂存区拿,直到小于10个为止。说到这里我想那些时间的搭配可能会有问题导致很难看到仿真效果,请您看情况自行调整上游工序来料的间隔时间。
: V/ _1 V. F- Q$ W' y# r' @1 C# r, Y) t& }
另外补充一点,如果buffer1 正在搬送过程中收到停止信号,那这个产品必须完成搬送,从下一个开始才往暂存区放。 谢谢~~
发表于 2009-2-19 12:56:58 | 显示全部楼层
那么在 buffer 1 刚恢复信号后,robot 忙于从暂存区拿料到烤炉时,从上游来的料怎么处理? 堆在哪里?
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:39:54 | 显示全部楼层
其实Buffer1的功能和Buffer2一样达到条件后也可以给前道工序发信号暂停投料,为了简化我给省掉了,那就假设上游工序只是个Loader吧,Buffer1达到50个后它自动停止投料,直到少于10个为止。: B$ V9 j- J/ t3 Q" r) D' _
* R% k& h$ h1 K) [
我总是漏掉一些东西,对不起啊,我思维不够缜密,还需加强。
发表于 2009-2-19 14:36:13 | 显示全部楼层
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 14:44:10 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-19 14:36 发表   t! _, B6 q1 ]  a5 E
还有问题,因为烤炉是不停的,那么如果 buffer2 暂存区里面有工件,烤炉里面也源源不断出工件,那么buffer 2 的 Robot 是怎么应对的呢?

( B" S3 V- O8 h% k& O/ }3 o) T- l, `
优先取烤炉里面的。
发表于 2009-2-19 19:30:53 | 显示全部楼层
我没有想到,这个模型还是有点复杂。用到了一些平时不是非常常用的模块和选项。主要这里面如果深究下去,有一些很复杂的细节,但这个模型应该具有一定代表性。$ H0 v+ ^+ [5 {. w% \
! N9 ?, V0 G+ f7 h+ Q6 p
为了显示方便,我自定义了模型参数。8 Y3 b9 ?5 R/ {2 o$ p) {8 y; O
2 T2 x- o, a3 j+ u5 m+ D
请看附件,模型当中有些说明。
6 z+ {4 a6 b4 s2 p, O" V: p; V+ z3 p/ p5 ?/ }1 F" q7 S
仅供参考,欢迎批评。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-2-20 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:37 发表
: M2 ]9 F  y; X& j0 p0 ^- q8 x如果烤炉有空位,并且下游可以接收送料的话,直接进入到烤炉;否则,进入到暂存区。并且好像要改成 或者

4 B% [" B3 K9 g; N8 S" B# N8 s  U8 x7 B, ?
呵呵,这个表达应该没错。如果用或者,就应该说 如果烤炉已满,或者下游停止接收送料,就进入到暂存区,否则,直接进入到烤炉。
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 linweixu168 于 2009-2-19 23:28 发表 4 I# A7 c4 T0 j5 Y! |! ]8 E+ \
这个问题描述的太乱了 应该做个总结

. p2 o1 g  H8 {
5 ?+ V, C$ I9 a7 r3 ?/ q这两天太忙了,等我有点空马上总结,对于描述复杂的问题我还是不大拿手,谢谢二位!!!
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:14:28 | 显示全部楼层
没想到还真有些复杂,我开始学着用Equation实现通过信号传递控制WIP的逻辑,最终没有搞定,今天看到博士原来是用Decision这样来做!   我要好好研究研究。
" ~4 j0 o5 @9 T/ H% `. l/ D# J3 T3 P: O, v. Y4 Y' Y
[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-20 18:31 编辑 ]