发表于 2016-6-19 19:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个method,老是显示viod 无法接受方法move,怎么回事?- d, F" W  _* o7 u
is
- ?8 m' K  `- a+ G0 B5 I) Tdo
6 F( U, e  {1 B& A3 U        if S24a.empty and S25a.empty and S26a.empty and S27a.empty and Assembly1.empty and S32a.empty and S33a.empty and S34a.empty and S35a.empty then, o! f- v* j9 M. s  C/ h
                @.move;3 d6 P8 Z1 X& N8 o
                end;       
0 x. I9 I  n, ~5 g( Q/ [% Pend;
发表于 2016-6-20 11:36:05 | 显示全部楼层
Mu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。
发表于 2016-6-20 15:07:06 | 显示全部楼层
Mu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:36:09 | 显示全部楼层
PINOCCHIO 发表于 2016-6-20 15:07 8 r/ v7 d- J6 t6 s) n- a  b( Y
Mu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。 ...

& N5 Z+ y) s& B( V谢谢,就是在这个method控制上,已经有一个MU 正常运行了,但是等到这个MU离开后,第二个MU 就卡住了,不动了。这是怎么回事啊,前辈!
发表于 2016-6-23 15:24:31 | 显示全部楼层
触发时间检查一下。