|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。7 a7 G5 Q0 `- G# T
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
. E m/ D" P0 Z7 _% T' a/ K: M4 _; ~4 j4 }6 {
waituntil m2.occupied $ `# C+ H* j7 k
and B1.OCCUPIED prio 1;
2 o9 J& @: r5 j' J2 b) Qif B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then
, }. m5 f; g8 x' | m2.cont.move(m1);
' E- R6 N, i; y% x( ~& u& V% v2 X B1.cont.move(m1.cont); 2 R) j2 j+ B8 [7 r
--@.move;
2 |& U0 r, Q- C+ ]7 f elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then6 @0 S) G3 }3 {% _
m2.cont.move(m1);
7 {' k: Y, P% M B1.cont.move(m1.cont); 7 } b1 e& U& y4 r# g9 R1 [6 Q
end;
. V+ z$ S* [' t但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;7 }" d8 U/ y; a: `3 _* Z4 l
2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。
7 A/ g" O( O! ~, \+ z, `+ ~周老师,麻烦您指导下,谢谢了。. q) @! ~$ v, y7 l. G4 f# L- ^
|
|