|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。
/ n+ @# v) q0 @% \' g1 S9 g5 u4 k: Y8 {我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
: c# H% c G( z @1 s9 T& @0 J
3 _2 S' Q- |& Q6 Y: ^# Bwaituntil m2.occupied
2 Y4 i2 @/ L6 c' x and B1.OCCUPIED prio 1;9 ?% D3 ]: W! Q9 d* j. v
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then# A+ h& U9 b7 y9 w
m2.cont.move(m1);9 H8 a5 _- T; p7 |" l' ?
B1.cont.move(m1.cont); J! B9 [* A) R, [. e
--@.move; h- `5 k9 F9 Z% _( O n3 x
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then
5 C# J. ]$ y: O9 h m2.cont.move(m1);
. V, n" n, Q6 A9 P3 V" H B1.cont.move(m1.cont);
( Q" n6 ]- D6 T+ Pend;
2 T7 f- M. M. i0 S7 h/ M) M' v但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
( u1 b0 O2 }9 h: j2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。& U' C3 I: _8 S: P! f& r9 e# k
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。6 G" o- m2 A1 `% k
|
|