|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。9 @6 Y# l$ S) N
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
' p) W% y, G s0 P0 y
* k, I4 R7 c l1 i) rwaituntil m2.occupied 3 l$ W! U& q- ^, ?& J
and B1.OCCUPIED prio 1;
, Z2 V+ H5 z. J) G4 t7 G) Qif B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then
/ ~. A5 F. p9 s' k r# N" q m2.cont.move(m1);
/ {& L8 \* m- M& O B1.cont.move(m1.cont); 5 i3 y% k) s% Y! U( D
--@.move;7 h( Q* R" | F5 B3 d% a G
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then( `% b% d; |) l+ P8 w9 |+ Z
m2.cont.move(m1);' K' h5 T' O5 d. P) k6 b8 Z9 p
B1.cont.move(m1.cont); 3 a+ I5 w0 K4 M R
end;
$ P. B; V5 q, H8 n! `; M但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;5 _% M0 m- [( K3 K0 t
2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。% U' l+ D9 D Q, ?# N, ~# S
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。
' e6 `) l8 S& C2 }) Q0 j% P |
|